УП "Дирекция по строительству Минского метрополитена" проводит маркетинговые исследования на закупку оборудования (материалов):

Наименование и технические характеристики

Количество,шт.

Срок поставки

1

П1.1 Кондиционер компактный панельный типа ККП-Б.  
Расход воздуха: Lпр=1900 м3/ч, давление на сеть 250Па.
Электродвигатель 1,1кВт, 380В. (+1 на склад).
Зона обслуживания справа.
Максимальный размер установки без гибких вставок 970х380(h)х2080.
Комплектно:
- фильтр класса G3 – 1шт,
- электрокалорифер (со встроенным датчиком перегрева)  4кВт, 380В нагрев от +12С до +18С – 1шт,
- клапан воздушный с эл. приводом 230В – 1шт,
- гибкие вставки – 2шт,
- воздухоохладитель жидкостный 9кВт. Охлаждение от +28С до +21,5С – 1шт

1

60 дней

2

ПВ2.1 Установка вентиляционно-отопительная с утилизацией тепла типа УТО-1,6.
Расход воздуха в приточном канале –1710м3/ч, в выт. канале – 1770м3/ч
Давление на сеть  в приточном канале –150Па, в выт. канале- 200Па.
Электродвигатель приточного вентилятора 0,75кВт, 380В (+1 на склад).
Электродвигатель вытяжного вентилятора 0,75кВт, 380В (+1 на склад).
Зона обслуживания справа по ходу приточного воздуха
Максимальный размер установки без гибких вставок 640х1370(h)х2480.
Комплектно:
- фильтры класса G3 – 2шт,
- теплоутилизатор на тепловых трубах – 1шт;
- воздухонагреватель электрический 4,5кВт, 380в, нагрев с +14С до +20С - 1шт;
- клапаны воздушные с эл. приводом 230В – 2шт;
- гибкие вставки - 4шт.

1

60 дней

3

П4.1 Кондиционер компактный панельный типа ККП-БВ.
Расход воздуха: Lпр=2370 м3/ч, давление на сеть 200Па.
Электродвигатель 1,1кВт, 380В. (+1 на склад).
Зона обслуживания слева.
Максимальный размер установки без гибких вставок 1040х420(h)х1790.
Комплектно:
- фильтр класса G3 – 1шт,
- клапан воздушный с  эл. приводом 230В - 1шт,
- гибкие вставки – 2шт,
- воздухоохладитель жидкостный 22кВт. Охлаждение с +28С до +16,7С – 1шт

1

60 дней

4

П5.1, П5.2 Кондиционер компактный панельный блочного исполнения для внутреннего размещения типа КЦКП-5.
Расход воздуха: Lпр=6670 м3/ч, давление на сеть 220Па
Электродвигатель 3кВт, 380В. (+1шт на склад на обе установки).
Зона обслуживания справа.
Максимальный размер установки без гибких вставок 1000х1180х2400.
Комплектно для одной установки:
- Фильтр класса G3-1шт
- Воздухоохладитель жидкостный 43кВт. Охлаждение от +33С до +19,1С-1шт.
- Клапан воздушный с эл/приводом 230В.-2шт.
- Гибкие вставки -2шт.

2

60 дней

5

П6   Установка приточная каркасно-панельная типа КЦКП-1,6-П  с левой стороной обслуживания   Nпотр.=0,37кВт, 380В, размером не более1530х700х450(h)
В комплекте с:
- клапаном воздушным с эл/приводом N=0,003кВт, 230В 50гц
- фильтром ячейковым с классом очистки F4
- электрокалорифером (со встроенным датчиком перегрева) N=6,75кВт
- камерой промежуточной узкой
- вентилятором  L=1200м3/ч , Р= 460Па
- гибкой вставкой 229х229

1

60 дней

6

П4 Установка приточная каркасно-панельная  типа КЦКП-1,6 с левой стороной обслуживания  L=1900м3/ч Nпотр.=0,75кВт, Р=460Па  380В   размером не более 1060х700х450(h)
В комплекте с :
- клапаном воздушным с эл/приводом N=0,003кВт, 230В
- фильтром ячейковым с классом очистки G3 типа ФяВ
- фильтром ячейковым с классом очистки F5  гофрир. полиэстр
- вентилятором центробежным с направлением выхлопа вверх
- гибкой вставкой 205х205 мм      

1

60 дней

7

П2   Компактная приточная установка Nпотр.=0,355кВт   Р=280Па Nнаг.=1,85кВт 380В/220В  типа КП-6-2  размером не более 980х388х355(h)
В комплекте с:
- вентилятором центробежным двустороннего всасывания L=600м3/ч, Р=280Па;
- фильтром карманным класс очистки F5 типа ФМ33
- электрокалорифер N=6,0кВт,
- клапаном обратным
- комплектом автоматики со встроенным шкафом управления
- выносным пультом управления с кабелем длиной 15 м

1

60 дней

8

В2   Компактная вытяжная установка Nпотр.=0,355кВт  Р=200Па    220В размером не более 355х355х355(h) типа КВ-1
В комплекте с:
- вентилятором центробежным двустороннего всасывания с выходным патрубком Ф250мм
- комплектом автоматики со встроенным шкафом управления
- выносным пультом управления с кабелем длиной 15 м

1

60 дней

9

П3   Установка приточная каркасно-панельная типа КЦКП-1,6    с левой стороной обслуживания   L=1450м3/ч Nпотр.=0,55кВт, Р=430Па  380В   размером не более 1060х700х450(h) 
В комплекте с:
- воздушным клапаном с электроприводом N=0,003 230В
- фильтром ячейковым с классом очистки G3 типа ФяВ
- фильтром ячейковым с классом очистки F5  гофрир. полиэстр
- гибкой вставкой 205х205 мм
- вентилятором центробежным с направлением выхлопа вверх L=1450м3/ч, n=2730 об/мин

1

60 дней


Оплата производится по факту поставки
Ваши предложения отправляйте на E-mail: dsm_market@minsk.gov.by